S型热电偶安装必知的要求
添加时间:2017-11-07

  为了不影响热电偶检定炉的运行和生产操作,对于S型热电偶的安装,大家更要注重安全,测温数据准确等方面考虑,接下来分享必须要掌握安装的要求,请看下文:

  1、带有保护套管的S型热电偶有传热和散热损失,为了减少测量误差,S型热电偶应该有足够的插入深度。

  (1) 当测量原件插入深度超过1m时,应尽可能垂直安装,或加装支撑架和保护套管。

  (2) 假如需要测量是烟道内烟气的温度,尽管烟道直径为1000mm,S型热电偶插入深度500mm即可。

  (3)对于测量管道中心流体温度的S型热电偶,一般都应将其测量端插入到管道中心处(垂直安装或倾斜安装)。如被测流体的管道直径是100毫米,那S型热电偶插入深度应选择50——100毫米(应考虑到安装底座或法兰的尺寸)。

  (4)对于高温高压和高速流体的温度测量(如主蒸汽温度),为了减小保护套管对流体的阻力和防止保护套管在流体作用下发生断裂,可采取保护管浅插方式或采用热套式S型热电偶。浅插式的S型热电偶保护套管,其插入主蒸汽管道的深度应不小于75mm;热套式S型热电偶的标准插入深度为100mm。

  2、为了使S型热电偶的测量端与被测介质之间有充分的热交换,应选择合理测点位置,尽量避免在阀门,弯头及管道和设备的死角附近装设S型热电偶。

  以上就是热电偶检定炉小编整理的内容,希翼可以帮到大家!更多相关资讯欢迎访问/